реклама:

Компенсация реактивной мощности

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем haripan, 16 авг 2018.

  1. haripan

    haripan Житель форума

    Симпатии:
    153
    Из:
    Астрахань
    Как то на форуме один из пользователей солнечной энергии высказывался, что его система имеет довольно большую реактивную мощность и он хотел бы ее как то компенсировать.
    У меня в доме всего два источника реактивной мощности, это водяной насос "Кама 10", мощностью 400 Ватт и насос в газовом котле " Грандфос" на 90 Ватт. Электро инструмент в расчёт не беру, из-за периодичности его работы. Расчёт вёл для водяного насоса.
    По формуле рассчитав ёмкость компенсирующего конденсатора (к-ра) для насоса, получилось 20 микрофарад.
    IMG_0376.JPG
    Года два-три назад брал на али прибор, он и пригодился.
    IMG_0363.JPG
    Напряжение у меня в сети большое, иногда и до 250 Вольт доходит, так что не удивляйтесь!
    1. Фото - это подключение прибора к насосу.
    IMG_0381.JPG
    2 фото - Насос с гидробаком.
    IMG_0364.JPG
    3 Фото- включил насос без к-ра, мощность чуть больше 400 Ватт из-за повышенного напряжения, ток- чуть больше 2 Ампер.
    IMG_0365.JPG
    4 фото потребление в кВт за час
    IMG_0366.JPG
    5 фото - это его косинус фи без к- ра, коэффициент мощности довольно большой для 400 Ватт, т. к. двигатель насоса не асинхронный, а коллекторный. У асинхронного при такой мощности больше 0,7 вряд ли покажет. Ток, как видно по прибору стабильно 2 - 2,1 Ампер.
    Подсоединяем конденсатор параллельно сети к двигателю. Начинаем компенсировать реактивную составляющую мощности электродвигателя.
    IMG_0372.JPG
    6 фото - как видите конденсатор почти на 6 Вольт поднял напряжение в сети без нагрузки. Включаем насос.
    IMG_0377.JPG
    7 фото - мощность немного упала из-за повышенного напряжения, но зато упал ток на 0,2 Ампера.
    IMG_0378.JPG
    8 фото - потребление тоже подскочило немного 0,051 кВатт в час.
    И теперь главный вопрос, насколько поднимется КПД?
    IMG_0380.JPG
    А КПД у нас достигло 95%. Что очень даже неплохо! Обычно больше этой цифры не компенсируют, т. к. наступает перекомпенсация. Не знаю насколько это плохо, но при наших сетях вряд ли мы соседей перекомпенсируем!
    Какой можно сделать вывод:
    Тем у кого напряжение понижается, особенно зимой, и начинают глючить холодильник, другие приборы, можно немного скомпенсировать это падение параллельным подсоединением к-ра, микрофарад на 50. Особенно это помогает при тонких проводах проводки из-за того, что к - р уже накопил напряжение и ток в сети и таким образом уменьшает пусковой ток электродвигателя, который бывает десятикратный. У кого напряжение повышенное, этого делать нельзя. Но в остальном Очень полезная штука!
     
реклама:

Поделиться этой страницей